線纜及防火很重要:直流側采用的4mm2或6mm2的PV光伏專用線纜,4mm2規格使用更廣,完全滿足組件電流的輸入要求。但是從實際的很多案例反饋來看,直流端子被燒掉的情況比較常見,一般主要是安裝的時候壓線不緊造成。日常巡檢中發現直流側端子損壞的話,應及時更換統一規格型號的端子,并務必要把端子金屬芯壓緊,壓入長度應≥40mm,并注意接入時的正負極性。根據相關光伏電站技術規范要求,防雷接地的接地電阻值一般要介于4~10Ω;工作接地的接地電阻一般要小于1Ω。低電壓電力設備總容量不超過100kVA時,接地電阻不允許超過10Ω。主要目的是當雷電發生時,使浪涌電流快速導入大地,利于保護設備及人員免受雷擊危害。接地線一般采用金屬熱鍍鋅類鋼材,在電站建設階段就應做好。常見的接地鐵為扁形鋼片/條,一般規格為40mm(寬)*4mm(厚),而其長度應在2.5m以上,埋于地下,深度應距離地面1m以上,才能起到良好的導納效果。接地沒有做好不光有安全隱患,還會經常出現接地類故障代碼,導致系統停止工作。