當前位置: 首頁 > 企業知道 > 怎么確定冷水機制冷系統哪里堵塞了?
廣告

怎么確定冷水機制冷系統哪里堵塞了?

舉報

東莞市子力制冷機電設備有限公司2025-04-05

制冷系統中的冰堵是系統內水分過多造成的,所以必須對整個制冷系統進行干燥處理。有兩種處理方式: 1.采用烘箱對各部件進行加熱干燥,將制冷系統中的壓縮機、冷凝器、蒸發器、毛細管、回油管從冰箱中取出,放入烘箱中加熱干燥,箱內溫度120℃左右,干燥時間4小時。自然冷卻后,逐一吹氮氣干燥。更換新的干燥過濾器,然后組裝焊接,壓入檢漏,抽真空,填充制冷劑,試運行和密封。這種方法可以有效消除冰堵,但只適用于冰箱制造商的保修部門。一般維修部門可以采用加熱、疏散等方法排除冰堵故障。 2.采用加熱抽真空和二次抽真空的方法去除制冷系統各部件的水分。具體操作方法請參考第四章的相關內容。

東莞市子力制冷機電設備有限公司
東莞市子力制冷機電設備有限公司
簡介:專注于冷水機、模溫機、冷卻塔、粉碎機,秉持“顧客至上誠信為本”的經營理念,歡迎洽談咨詢
簡介: 專注于冷水機、模溫機、冷卻塔、粉碎機,秉持“顧客至上誠信為本”的經營理念,歡迎洽談咨詢
開放式冷水機2
廣告

其余 2 條回答

  • 廣告
    東莞市子力制冷機電設備有限公司 2025-04-05

    排除毛細管堵塞的方法有兩種:一種是使用高壓氮氣結合其他方法將堵塞毛細管中的污垢吹出。毛細管吹通后,清潔并干燥制冷系統中的部件,然后重新組裝。 用高壓氮氣吹掉毛細管內的臟物:切斷工藝管排液,將毛細管從干燥過濾器焊接,連接三通修復閥到壓縮機工藝管內,充入0.6~0.8MPa高壓氮氣,將毛細管拉直并用氣焊碳化焰加熱,將管內臟物碳化,吹出管內臟物毛細管在高壓氮氣的作用下。毛細管暢通后,加入100ml四氯化碳進行曝氣清洗。冷凝器的清洗可以用管道清洗裝置上的四氯化碳清洗。然后更換干燥過濾器,充氮氣檢漏,抽真空,再充制冷劑。如果上述方法不能沖洗掉毛細管內的污垢,可以將毛細管連同低壓管一起更換。首先,用氣焊從蒸發器的銅鋁接頭上拆下低壓管和毛細管。拆焊時,銅鋁接頭要用濕棉紗包裹,防止鋁管被高溫燒壞。更換毛細管時應進行流量測量。毛細管出口不應先與蒸發器入口焊接。壓縮機進出口應安裝管理閥和壓力表。壓縮機運行后,空氣會從低壓修復閥吸入。當吸入壓力等于外界大氣壓時,高壓表指示壓力應穩定在1~1.2MPa。

  • 廣告
    東莞市子力制冷機電設備有限公司 2025-04-08

    油塞故障的發生是指制冷系統中剩余的制冷機油過多,影響制冷效果,甚至無法制冷。因此,必須將系統中的冷凍機油清理干凈。 當過濾器的油堵塞時,應更換新的過濾器,同時用高壓氮氣將冷凝器中積存的部分冷凍機油吹出。