過冷溫度 液體制冷劑在冷凝壓力下被再次冷卻到低于冷凝溫度后的溫度稱為過冷溫度(也稱制冷劑的再冷卻溫度)。過冷會使制冷循環工質的單位重量制冷量增加。過冷度每增加1℃,制冷量約增加1%。 為使制冷劑液體的到過冷,在系統中裝設過冷器(或稱再冷卻器),采用比冷凝器冷卻介質溫度更低的介質(如深井水或其它低溫水)進行再冷卻。小型氟制冷系統通常會使用經濟器來過冷節流前的液體制冷劑。 壓縮機的吸氣溫度 壓縮機的吸氣溫度由裝設在壓縮機吸氣管上的溫度計測得。吸氣溫度與蒸發器的制冷劑液位,節流閥的開啟度,吸氣(回氣)過熱度,吸氣管路的保溫隔熱情況有關。對于氟制冷系統,吸氣過熱度(回氣過熱度)的增加,制冷量也會有一定的增加,因此氟制冷系統的回氣過熱度(吸氣過熱度)比較大,通常會達到15℃或以上。 吸氣溫度過高,即回氣(吸氣)過熱度大,壓縮機的排氣溫度也隨之升高,對機器的運轉不利;但吸氣溫度過低,吸氣(回氣)過熱度小,可能造成吸入氣體中夾帶未完全蒸發,帶顆粒性的過濕過潮氣體,嚴重時使壓縮機產生液擊事故。

江蘇哲雪冷鏈設備有限公司
江蘇哲雪冷鏈設備有限公司
簡介:江蘇哲雪是一家從事制冷設備產品設計、產品開發、產品制造、工程成套、售后服務、技術咨詢的綜合性企業。
簡介: 江蘇哲雪是一家從事制冷設備產品設計、產品開發、產品制造、工程成套、售后服務、技術咨詢的綜合性企業。
制冷設備、系統、自控全套方案服務商
廣告

其余 1 條回答

  • 廣告
    江蘇哲雪冷鏈設備有限公司 2025-04-06

    壓縮機的排氣溫度 壓縮機的排氣溫度由裝設在壓縮機排氣管上的溫度計測得。排氣溫度與壓縮比Pk/Po和吸氣溫度有關,壓縮比較大及吸氣溫度較高都將使排氣溫度升高。此外還有壓縮機的氣閥組損壞,氣缸冷卻水溫高或中斷等原因都會使排氣溫度升高。 氨(R717)單級制冷機的排氣溫度不得超過145℃,也可按下式進行估算:t2=(to+tk)X 2.4 ℃ 式中to及tk不計正負號