無氣源或氣源壓力過小:應首先檢查氣源(儀表空氣)是否通暢,氣源壓力是否達到該閥使用要求。
有氣源,無輸出信號氣壓力:對電控智能調節閥,檢查閥門智能定位器控制信號線電源,用數字萬用表測量中控室來控制電源信號 DC4-20mA 是否正常。如不正常或沒有,檢查 PLC 系統、線路等故障。如果正常應更換閥門定位器。
輸出信號氣壓力正常,仍不動作:檢查氣動隔膜執行機構的隔膜是否有嚴重漏氣現象,如果漏氣,應及時更換隔膜及相關密封件。如果檢查隔膜完好沒有漏氣,則應是主閥閥芯與襯套、閥座卡死,應解體檢查主閥,清理雜物。閥桿彎曲變形嚴重,應解體檢查主閥,根據檢查情況更換處理。信號氣源管路有泄漏,檢查處理漏點。信號放大器故障或調整不當,主氣源未通過放大器進入隔膜腔,應及時調整或更換放大器。
電氣故障:檢查電動調節閥的供電是否正常,連接線路是否有斷路、短路、接觸不良。然后檢查閥位反饋電流是否正常,判斷是機械故障還是電氣故障,并相應地進行修理或更換部件。
執行機構問題:如果執行機構內部的交流接觸器損壞,需要更換。如果電機外殼溫度過高,可能是因為電機的熱保護動作切斷了電源,通常電機冷卻后可恢復工作,但需要找出電機過熱的原因。
控制板問題:如果輸入電阻正常,可能電路板的控制信號檢測部分有問題,需要更換有故障的電路板。
定位器問題:如果定位器無氣源,檢查過濾器、減壓閥是否堵塞失效。如果定位器有氣源但無輸出,檢查定位器節流孔是否有堵塞。
機械故障:如果閥桿、閥芯連接處脫落或卡死,需要重新裝配或更換損壞部件。
在處理這些問題時,應確保安全措施到位,避免在壓力未釋放的情況下進行維修。如果問題復雜或持續存在,可能需要聯系專業人員進行維修。