四川普華明豐科技有限公司2025-04-05
1、開關柜調試:
檢查各盤、柜外觀,接地點接地可靠,接線正確。使用多功能繼電器校驗各儀表電器,誤差小于設計規定。二次控線小線調整及模擬試驗。
2、送電運行:
由供電部門檢查驗收合格后,將電源送進低壓室,經過驗電,校相無誤。
合進線開關,檢查PT柜上電壓表三相是否電壓正常
合變壓器柜開關,檢查變壓器是否有電。
合低壓柜進線開關,查看電壓表三相是否電壓正常。
在低壓聯絡柜內,在開關的上下側(開關未合狀態)進行同相校核,用電壓表或萬用表電壓檔500V,用表的倆個測針,分別接觸兩路的同相,此時電壓表無讀數,表示兩路電同一相。送電空載運行24小時,無異常現象,辦理驗收。
3、系統調試:
測試每條線路的絕緣電阻值看是否達到規范要求;測試接地線的接地電阻值是否達到規范要求。