江蘇榮夏安全科技有限公司2025-04-05
答:在設備檢查進行后,斷開所有斷路器,按外配線示意圖進行檢查。在判定接線準確無誤后按下列步驟進行通電試驗。
1.接通市電;
2.測量電壓是否正常;
3.閉合市電輸入斷路器,使控制器運行。在主電條件下,觀察顯各項信息參數顯示是否正常;
4.測量充電電壓是否正常;
5.按圖接入電池;并判斷直流電源 + - 極性接線是否正確(紅線正極,黑線負極)切勿接反;
6.接入蓄電池后,閉合直流控制斷路器,斷開主電輸入斷路器,此時設備處于應急供電狀態。觀察顯示屏各項信息參數顯示是否正常;
7.閉合主電輸入斷路器,采用手動或強制啟動測試應急是否正常;