當前位置: 首頁 > 企業知道 > 水電站接地網接地電阻測試方式怎樣
廣告

水電站接地網接地電阻測試方式怎樣

舉報

四川健坤科技有限公司2025-04-05

四川健坤科技有限公司為大家介紹水電站接地網接地電阻測試方式。 第一步,測試電源的選取。根據DL/T 475-2017《接地裝置特性參數測量導則》6.1.1.1中,現場試驗電源裝置采用異頻電源,試驗電流頻率宜在40到60 Hz 范圍內。在偏離工頻的頻率下測試,以消除地中零序電流等工頻干擾及地中高頻干擾等對測試結果的影響,同時要求電流幅值大于3A,且盡可能加大測試電流,提高測試信噪比。 第二步,測試方法的選取。實地踏勘水電站周邊地勢、土壤及交通情況。為了減少直線法線間互感耦合及土壤不均勻對測試結果的影響,對于高原地區大型接地網應選用遠離夾角法開展現場測試。即以水電站接地網為原點O點,電位極端點為P點,電流極端點為C點,以O(shè)PC三點形成一個三角形。 第三步,測試電極布置位置的選取。根據DL/T 475-2017《接地裝置特性參數測量導則》6.2.1.2.3 中,通常情況下接地裝置接地阻抗的測試宜采用電流和電位線夾角布置的方式,電位極與電流極的夾角通常為45°以上, 一般不宜小于30°,電位極的長度與電流極的長度相近。

四川健坤科技有限公司
四川健坤科技有限公司
簡介:專注于接地材料、接地降阻材料、陰極保護系列,秉持“顧客至上誠信為本”的經營理念,歡迎洽談咨詢
簡介: 專注于接地材料、接地降阻材料、陰極保護系列,秉持“顧客至上誠信為本”的經營理念,歡迎洽談咨詢
電解離子棒2
廣告
  • 鎧裝石墨引下線
    廣告
  • 圓柱狀接地模塊
    圓柱狀接地模塊
    廣告
  • 梅花形接地模塊
    梅花形接地模塊
    廣告
問題質量差 廣告 重復,舊聞 低俗 與事實不符 錯別字 格式問題 抄襲 侵犯名譽/商譽/肖像/隱私權 其他問題,我要吐槽
您的聯系方式:
操作驗證:
99国产精品一区二区,欧美日韩精品区一区二区,中文字幕v亚洲日本在线电影,欧美日韩国产三级片
一区二区三区免费AV | 尤物92午夜福利视频 | 日本免费自拍视频网站 | 在线视频男人的天堂 | 欧美十八禁激情在线观看视频 | 日韩AV不卡一区二区 |