上海泛賦化工科技有限公司2025-04-05
測試機型:5匹的多聯式空調(3臺室內機)。測試時間:制冷模式下連續運轉5000小時。充注N41制冷劑和POE68潤滑油。POE68潤滑油中加入霍尼韋爾添加劑。每運行1000小時,會從空調中對制冷劑和潤滑油進行取樣,并加以分析。測試期間,平均的排氣溫度是95°C。在整個測試期間,所有的分析指標都非常穩定,并在一個極低的范圍內。