上海大載機電有限公司2025-04-08
調試需通過控制器(如丹佛斯AK-CC550)或**軟件完成,步驟如下:
初始化設置:
連接控制器,確認閥的型號和步數范圍(如0-500步)。
設置制冷劑類型和系統參數(蒸發溫度、過熱度等)。
校準零點:
手動將閥關閉(0步),確保無泄漏。
自動調節:
啟動系統,控制器根據傳感器數據自動調整開度,目標過熱度通常設為5-8K。
手動微調:
若系統不穩定,可逐步增減步數觀察效果(如每次±10步)。
注意事項:
調試前需確保系統抽真空并充注適量制冷劑。
避免閥體長時間全開或全閉,防止電機過熱。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131