當前位置: 首頁 > 企業知道 > 冷水機“跑油”應該怎么辦?跑油解決方案
廣告

冷水機“跑油”應該怎么辦?跑油解決方案

舉報

東莞市子力制冷機電設備有限公司2025-04-05

目前市面上的很多機組都是按照以下思路構建的:將冷凍油與冷媒混合,用油分離器將機組的冷凍油和冷媒分離,再將冷媒通過滿液式蒸發器返回壓縮機。不過這種機型散熱效果好,推廣度大,但是它的操作存在一個問題,就是容易“跑油”。 什么是“跑油”?即當冷卻水溫度較低時,廢氣的過熱度不高,油和制冷劑在油分離器中不能正常分離,混合物進入熱交換器,造成低低壓機組,甚至膨脹閥堵塞。本機無法啟動。一般情況下,跑油的發生主要是由于操作不當造成的,操作時要注意非常重要。油溫過低、加油過多等也可能造成這種情況。

東莞市子力制冷機電設備有限公司
東莞市子力制冷機電設備有限公司
簡介:專注于冷水機、模溫機、冷卻塔、粉碎機,秉持“顧客至上誠信為本”的經營理念,歡迎洽談咨詢
簡介: 專注于冷水機、模溫機、冷卻塔、粉碎機,秉持“顧客至上誠信為本”的經營理念,歡迎洽談咨詢
開放式冷水機2
廣告

其余 2 條回答

  • 廣告
    東莞市子力制冷機電設備有限公司 2025-04-07

    1、油分離器內沒有油跡。此時油液沒有聚集在冷凝器內,而是通過膨脹閥進入蒸發器,油液會粘在蒸發器上進行熱交換銅管上方,蒸發器的蒸發效果不好,導致蒸發器內壓力低,同時壓縮機吸氣過熱度很低,直接吸入制冷劑液體,壓縮機排氣溫度很低,和油還是分不開的從制冷劑。這樣的惡性循環會使蒸發器內全部積油,壓縮機因供油不足而發出很大的噪音,甚至機組油分離器油位報警停機。 2、油分離器內沒有油跡。所有的油都與廢氣一起進入冷凝器。如果水溫持續偏低,所有的油都將收集在冷凝器中。 ,膨脹閥被油堵住。由于蒸發器供液不足,壓力開始下降,直至低壓報警停止。

  • 廣告
    東莞市子力制冷機電設備有限公司 2025-04-10

    1、當發現油分中的油位下降時,立即將機組切換到手動控制模式,以限制壓縮機負載,例如將其能量限制在50%。 2、冷凝壓力增加。 3、將機組低壓報警值和低壓停機值降低到允許范圍內,盡量保證機組能處于運行狀態 4、如果此時油位仍然很低,而蒸發器內的壓力也很低,就要考慮油是否已經跑進蒸發器了。 5、此時,我們可以看一下蒸發器視鏡,看是否有大量的白色泡沫滾動。如果有,說明蒸發器里全是油,否則,可能是冷凝器里。 通過以上步驟,大約半小時后,冷卻水和廢氣的溫度會上升到正常,下面會收集油: